  • Oggetto: "Re: Re: Re: Re: Re: Re: nuovo termocamino" di Dario del 07/07/2009, 17:51
    Scusa Giovanni, ma come hai fatto 6 bocchette e la più distante a 12mt.
    Vorrei installare un caminetto con ventilazione forzata (un Palazzetti Easy line 78 con ventilazione a 680 mc/h con due uscite) e la Palezzetti mi dice che non posso portare le canalizzazioni a 5mt e 10mt in contemporanea???

    Grazie Mille

Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy

Messaggi di risposta:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nuovo termocamino di Gianni del 07/07/2009, 19:38
Ci sono dei sistemi per canalizzare più potenti e confortevoli del normale monoblocco ventilato.
In pratica si tratta di installare un aspiratore (di solito nel sottotetto) per aspirare l'aria calda dall'inserto o monoblocco, per poi distribuirla con appositi ripartitori a 3-5 uscite. Si prevedono anche delle valvole di bypass in caso di blackout e per il ricircolo aria.. Il sistema si chiama anche Airchauff (fai una ricerca e troverai spiegazioni).
Comunque credo che con un buon camino e un buon ventilatore potrai riuscire a portare aria calda per almeno 6-8 metri. Tutto sta nella sezione maggiorata per il trasporto dell'aria e nell'abbondante isolamento termico delle canalizzazioni.