Forum
- Oggetto: "Re: vecchia canna fumaria da incamiciare" di Giovanni Iemmi del 28/04/2010, 18:49
le normative di riferimento sono la UNI7129-2008 per quanto riguarda le canne fumarie e la 10683-2005 per l'installazione di stufe e caminetti. L'intubamento con lamiera zincata potrebbe andare per aspirazione di cappe da cucina o sfiati, per i fumi è obbligatorio l'acciaio inox 316L. Se si usa il flessibile (ammesso) deve essere però doppio strato a interno liscio. Sicuramente vista la metratura sarà piuttosto oneroso, anche in virtu' del fatto che nell'ultimo tratto dovrà essere raccordato con un tubo ovale (esistono apposta per le canne rettangolari) per non ridurre troppo la sezione. Riguardo la coibentazione: no, di solito l'intubamento non viene coibentato in quanto è la vecchia canna fumaria ed il relativo intercapedine di aria che fa già da "doppia camera". E' importante però per evitare fenomeni di condensa, che il tubo arrivi fino alle aperture del comignolo (e non piu' in basso come fanno di solito i muratori) e che li sia sigillato
Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy
Messaggi di risposta:
Re: Re: vecchia canna fumaria da incamiciare di Emanuele del 29/04/2010, 11:56grazie mille per la tua pronta e documentata risposta.
Ho visto che la UNI 7129 fa riferimento agli impianti a gas; si applica anche agli scarichi di caminetti a legna?
- Re: Re: Re: vecchia canna fumaria da incamiciare di Giovanni Iemmi del 29/04/2010, 21:41
no no, la 7129 riguarda gli impianti fumari, cioè il complessivo composto da canna fumaria e presa d'aria e ovviamente varia a seconda del tipo di apparechi. Sicuramente si parla maggiormente di gas, ma anche di focolari
- Re: Re: Re: vecchia canna fumaria da incamiciare di Marco Lazzaroni del 29/04/2010, 23:06
Puoi prendere anche la Uni 1443 per riferimento ai camini, ricorda di far installare il tutto ad un fumista abilitato al dm 37/08 perchè dovra rilasciare a fine lavori la dichiarazione di conformità.
- Re: Re: Re: Re: vecchia canna fumaria da incamiciare di marco m del 18/06/2010, 09:05
Ma un fumista abilitato è obbligato a rilasciare la dichiarazione di conformità...e se non lo facesse?
- Re: Re: Re: Re: Re: vecchia canna fumaria da incamiciare di Giovanni Iemmi del 18/06/2010, 10:26
si, è obbligato. Se non lo fa o se certifica cose non vere, nel caso qualcuno scontento faccia una segnalazione (non so bene a chi), dopo 3 segnalazioni (opportunamente verificate) gli viene tolta l'abilitazione. Mi sembra ci siano 30 giorni di tempo per consegnare le certificazioni dopo aver fatto il lavoro
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: vecchia canna fumaria da incamiciare di marco m del 18/06/2010, 10:58
Ciao Giovanni,
penso che la segnalazione vada fatta alla camera di
commercio della città e magari alla associazione di categoria Anfus.
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vecchia canna fumaria da incamiciare di marco m del 18/06/2010, 11:42
Intubando una vecchia canna fumaria, bisogna prevedere lo sportello di ispezione e collegare l'inserto,monoblocco o stufa tramite un T o Y o ci si può collegare direttamente alla canna?
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vecchia canna fumaria da incamiciare di Giovanni Iemmi del 18/06/2010, 18:09
si può collegare direttamente, l'unica specifica in tal caso (non banale) è che la canna dev'essere sorretta con dei supporti, non deve appogiare sull'inserto o monoblocco
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vecchia canna fumaria da incamiciare di Giovanni Iemmi del 18/06/2010, 18:05
sulla camera di commercio son d'accordo, sull'ANFUS no di sicuro. Sono socio dell'ANFUS da tanti anni e ti assicuro che non abbiamo alcun potere di questo tipo