  • Oggetto: "Re: Re: Re: Re: Re: Rottura refrattario stufa a legna" di Andrea del 04/10/2011, 14:23
    Grazie Daniele per la dritta ...il problema é che i pannelli di refrattario sorreggono i 2 deviatori di fumo in ghisa per cui dovrei andare a modellare i mattoni per creare l'apposita svasatura. Pensi sia fattibile con un flessibile? Cosa metteresti fra un mattone e l'altro? Grazie Andrea

Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy

Messaggi di risposta:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rottura refrattario stufa a legna di Daniele del 04/10/2011, 20:48
di solito si riesce a posare direttamente il deviatore sopra la parete refrattaria, ma non conoscendo ii tipo di stufa e può darsi che abbia ragione tu. Comunque se devi scanalare i mattoni, con un pò di manualità una smerigliatrice a dischetto diamantato piccola non ci sono probblemi. Se la camera di combustione ha le pareti piane, i mattoni vanno appoggati alla parete uno avani l'altro fino ad arrivare ad 1cm dll'angolo dove andrai a mettere un pezzetto di materassino ceramico che restando sempre elastico terrà bloccata la fila. La fila superiore andrà sfalsata dalla prima e blocchata dall'lato opposto. Qualsiasi malta o collante in questo caso salterebbe subito. Meglio se possibile mettere i mattoni spessore 6cm anche se si riduce la camera di combustione