    Un caminetto a inserto ha delle uscite sulla parte superiore che servono a convogliare il calore per altre stanze. Ci sono due tubi che riscaldano appunto altre stanze ma questi partono da un metro sopra l'inserto, a raso della contronappa sigillata, e non dall'inserto stesso dove sarebbe predisposto l'attacco con tanto di bocchettone.
    Volevo chiedere se questo sistema di sfruttamento del riscaldamento è funzionale oppure se sarebbe preferibile collegare direttamente il tubo all'inserto, grazie.

Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy

Messaggi di risposta:

Re: collegare il riscaldamento a un caminetto a inserto di Giovanni Iemmi del 19/12/2012, 21:20
quel tipo di collegamento può essere valido e redditizio in due casi:
1) se le canalizzazioni vanno solamente al piano superiore (con eventuali brevi tratti orizzantali), in quanto il "tiraggio" che si crea nel condotto verticale è sufficiente ad "aspirare" l'aria calda verso l'alto
2) se si usa un motore esterno (tipica installazione francese) o delle ventoline aspiranti alle uscite per "tirare" l'aria calda verso le uscite
diversamente è meglio collegare i tubi sull'inserto per avere la giusta spinta dell'aria nelle condutture, come predisposto dal costruttore dell'inserto, altrimenti si rischia un ristagno di aria calda in quel metro di controcappa