Forum

Cerca nel forum:
or and

Vai alla radice del thread

  • Oggetto: "Re: Estrazione aria calda" di Giovanni Iemmi del 18/03/2014, 01:21
    direi che può dipendere dalle metrature degli ambienti e dalla potenza del focolare, ma in generale, i motori centralizzati (Airchauffe, difuzair,ecc) sono convenienti per impianti con 4 o più bocchette e per focolari dagli 11kw in su, per vari motivi:
    1- per 2 bocchette, le singole ventole aspiranti (meglio se dotate di termostato o potenziometro/variatore di velocità), permettono una migliore gestione
    2- il costo di un motore centralizzato è conveniente se paragonato a 4 o più ventole
    3- se i kw sono meno o se gli ambienti non sono molto grandi, si rischia che il motore, muova troppa aria (in genere muove una quantità di aria molto elevata), con conseguente rendimento non ottimale

Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy

Messaggi di risposta:

Re: Re: Estrazione aria calda di Mattia del 18/03/2014, 09:10
Bungiorno Giovanni,
le metrature sono le seguenti:
Appartamento (tubo A) circa 30 m2 (già riscaldato da caloriferi)
Corridioi sala notte (tubo B) 40m2 (già riscaldato da caloriferi)


http://i62.tinypic.com/3089t81.jpg

http://i62.tinypic.com/15yt4p3.jpg

video combustione
http://youtu.be/O8itg6UBL10

Chiaramente installare una turbina centralizzata (Airchauffe, difuzair,ecc) mi verrebbe anche più comodo per ragioni pratiche (sarebbe inserita nella zona 8 ripostiglio).
Daltra parte come indichi giustamente tu avere due motori sulle due bocchette rende l'impianto più gestibile sicuramente.

Il materiale che ti ho allegato forse chiariche meglio la situazione..... in estate dovrei effettuare la modifica!

Grazie buona giornata!
  • Re: Re: Re: Estrazione aria calda di Giovanni Iemmi del 18/03/2014, 14:17
    è palese, dai molti errori, che l'impianto non è stato fatto da un professionista competente. Ti scrivo qua alcuni consigli per decidere come fare le modifiche, ma ovviamente ti invito a rivolgerti a un fumista professionista per la realizzazione.

    errori foto 1:
    - i tubi inox del raccordo alla canna fumaria sono montati al contrario (rispetto al verso dei fumi)
    - il gomito all'ingresso in canna fumaria va eliminato o reso ispezionabile (tenderà di certo a intesarsi)
    - il silicone rosso sul focolare darà SICURAMENTE odori sgradevoli e bruciore agli occhi e alla gola
    - i tubi aria all'interno della cappa devono essere tubi in alluminio (anche flex, ma del tipo rigido, non morbido) NON coibentati (in quella zona, le temperature sono elevate e si brucerà il materiale isolante vicino al focolare con conseguenti odori sgradevoli e bruciori agli occhi e alla gola)
    - oltre all'aria comburente (mi sembra strano che provenga dall'alto, ma non è detto che sia sbagliato), ricordati di lasciare alla base del caminetto, una presa d'aria di convezione

    foto 2:
    io porterei la bocchetta B, più lontana, nella zona dove sulla piantina c'è il numero "9"

    ribadisco che per questa situazione, secondo me sono meglio due singole ventoline, se metti un motore centralizzato e se, come mi sembra, fai correre i tubi in un sottotetto e controsoffitto, allora ti conviene aumentare il numero di bocchette per migliorare la distribuzione.
    Io di solito le porto almeno nei bagni, dove di solito le porte restano chiuse e l'aria quindi arriva meno per convezione
    (sul sito www.nather.fr trovi diversi schemi di impianti)

    ultima nota riguardo al video:
    spero sia stato registrato poco dopo l'accensione, perchè non si vede attiva la doppia combustione (che presumo ci debba essere, dai fori sulla parete posteriore)
    • Re: Re: Re: Re: Estrazione aria calda di Mattia del 18/03/2014, 15:09
      Ciao, ottimi gli spunti sul sito www.nather.fr

      Concordo sul fatto che non è stato fatto da un professionista competente, l'ho realizzato io con mio fratello che di mestiere facciamo tutt'altro lavoro!
      Abbiamo provato per passione e voglia di fare pià che altro.

      Risposte Foto 1:
      - i tubi al contrario, sinceramente può essere ma con i pezzi che mi ha dato il fumista èra l'unico modo per collegarsi alla canna fumaria esistente.
      cambia qualche cosa se solo al contrario?

      -il gomito un minimo tocca farlo per raccordarsi con la canna fumaria di acciaio inserita nel muro.
      Ma è ispezionabile (dall'altra parte della parete vi è una bochhetta che si collega alla canna fumaria esistente)

      -tubi aria li sostituirò ma per il momento non fanno odori sgradevoli (quelli installati resistono fino 120 °C Categoria A1 mi sembra di ricordare)

      -Aria comburente purtroppo era l'unica soluzione possibile

      Risposte foto 2

      -Non è possibile spostare la bocchetta B in quel punto vi è il cartongesso che termina dopo il tramezzo al di là della scala.

      Per il video era in fase di prima carica di solito poi dalla seconda carica chiudo entrambi i registri e lascio andare.

      N.B per le ventoline contanndo che è fatica aumentare il numero di bocchetta quanti mc/h dovrebbero essere?

      Grazie!!! vediamo se riusciamo a sistemare
      • Re: Re: Re: Re: Re: Estrazione aria calda di Giovanni Iemmi del 20/03/2014, 01:50
        - si che cambia, altrimenti sarebbe superfluo che sui tubi e sulle normative si indicasse il verso dei fumi... possono esserci vari problemi, ma il principale è sicuramente la condensa (che con quel gomito all'imbocco del raccordo, avrai molto probabilmente)
        esistono raccordi appositi, maschio-maschio o femmina-femmina, chiamati appunto "invertitori di condensa

        - i tubi aria resistono a 120°? ok, sopra un inserto si arriva facilmente oltre i 300° (sostituisci almeno il primo tratto di 1-1,5m con un tubo in alluminio di quelli estensibili, lo trovi in qualsiasi magazzino e costa 8-10euro)

        - le ventole che uso io, di solito, sono 150 o 160 mc/h
        (della Costech o Pfaft)