  • Oggetto: termopalex di giorgio del 21/01/2017, 12:31
    Messaggio: salve,
    possiedo un termopalex monoblocco della palazzetti, ho notato ultimamente che una volta raggiunta la temperatura dei 55°/60° il circolatore parte e manda l'acqua ai termosifoni come giusto che sia.. il tutto dura circa 2 minuti e mezzo, dopodichè la temperatura comincia a scendere e si abbatte anche di 20° nonostante un fuoco consistente è normale?
    • Re: termopalex di Luigi Biagini del 22/01/2017, 15:41
      Manutenzione (pulizia)?
      Purtroppo lo scambiatore è posizionato in modo da essere mal raggiunto e se i fumi non riescono a avvolgerlo completamente, la temperatura non può rimanere stabile per molto tempo...
      Per una corretta pulizia vanno smontati due deflettori...in pratica un deflettore e un frangifiamma...

  • Oggetto: stufa castelmonte modello cornelia di Giancarlo del 21/01/2017, 08:56
    Messaggio: Buongiorno,

    Volevo gentilmente solo un'informazione tecnica.

    L'altro giorno dopo una mancata accensione sulla mia stufa Cornelia della Castelmonte è andata in allarme per mancata accensione indicando sul display del quadro posteriore alla stufa i codici A01 e A09 che sono appunto mancata accensione e sensore fumo.

    Ho resettato col tasto Test la stufa la quale si è posizionata in OFF pronta per essere accesa.

    Come mai ora ogni volta che che accendo il tasto che alimenta corrente alla stufa in vece di posizionarsi subito in OFF con led rosso fisso, sul pannellino posteriore mi compaiono questi 2 codici F01 - r09 ?

    grazie

  • Oggetto: Ciro di Ciro del 17/01/2017, 20:59
    Messaggio: Salve accidentalmente ho rotto un pannello in aluker nella mia stufa piazzetta e920 è crepato da una parte all' 'altra volevo sapere se potevo usarlo oppure no. Si è rotto a causa di un ceppo
    • Re: Ciro di Luigi Biagini del 20/01/2017, 18:48
      Quando si rompe un pannello è sempre bene sostituirlo quanto prima. Sono fatti per resistere alle alte temperature, ma la stuttura che sta dietro....non sempre.

  • Oggetto: Distribuzione aria calda di Raf del 14/01/2017, 21:32
    Messaggio: Ciao,
    vorrei migliorare le prestazioni del mio camino a legna ventilato: si tratta di un inserto de L'artistico da 10.5 KW (mod. c701tb). La canna fumaria sale, ad eccezione di due curve a 45° per superare una scala, in verticale per 12 m con tubi inox da 150 monoparete (il tubo si trova dentro l'abitazione). Attualmente alle due uscite dell'aria poste in cima all'inserto sono attaccati due tubi in alluminio estendibile da 150, non coibentato, che portano l'aria in due stanze: una accanto al locale in cui si trova il camino e l'altra al piano di sopra. La cappa è costituita da semplici pannelli in cartongesso posti a rivestimento.
    L'idea sarebbe quella di eliminare la ventola posta sotto il focolare e inserire nel controsoffitto un motore per la distribuzione dell'aria in un totale di 4 stanze: per fare ciò vorrei intanto coibentare la cappa con lana di roccia e alluminio (rivolto verso l'interno) così da aumentare anche il calore; unire i due tubi all'interno della cappa in modo da farli arrivare entrambi all'aspirazione del motore (dovrebbe aspirare l'aria più lentamente da ogni tubo), lì inserire un ripartitore a 4 vie e smistare l'aria con tubi in alluminio coibentato per mantenere il calore. Tre delle quattro stanze si trovano vicine, anche se due sono al piano di sopra, per cui i metri di tubo sarebbero pressocchè gli stessi; ma, considerando che la quarta stanza si trova diversi metri più distante dalle altre e dal motore, otterrei una minor quantità d'aria o la resa dovrebbe essere la stessa? Se la resa dovesse essere differente, come potrei far uscire la stessa quantità d'aria dalle varie bocchette?
    Per l'acquisto del materiale, ho visto articoli interessanti della Darco. Avete idea dei prezzi e dove sia possibile reperirli?
    Ah.. cercando i motori per la distribuzione ho trovato che su tutti si può installare il bypass: cos'è? Serve veramente?
    Attendo risposte
    Grazie
    • Re: Distribuzione aria calda di Luigi Biagini del 15/01/2017, 09:08
      Hai mai pensato di poter fare i 200 Kh/h con un Ciao?
      Partiamo da presupposto che la potenza dichiarata dal costruttore è la potenza massima erogata dal generatore. Mai modificare le caratteristiche strutturali dello stesso!
      Escludere le ventole in qualche caso potresti far fondere l'inserto. 12 mt di camino non coibentato (monoparete)???
      Ma il punto sulla UNI10683 che dice: "...il canale da fumo che passa al di fuori del locale di installazione deve essere in doppia parete..." vogliamo prenderlo in considerazione?
      Lana di roccia per coibentare? Non potresti, dovresti usare materiali che resistano a almeno 900° e quella si ferma a 700°. Potrebbe fondere e rilasciare sostanze nocive. Meglio usare un agugliato in fibra ceramica (1100°), ma l'alluminio va all'esterno! Comunque ti sconsiglio la posa di coibenti in forma libera, le convezioni portano in giro la fibra...
    • Re: Distribuzione aria calda di Raf del 15/01/2017, 11:17
      Quali sarebbero le caratteristiche strutturali che starei modificando? Non mi aspetto che un inserto da 10,5 KW ne produca 11 o 12, solo vorrei utilizzare al meglio tutto il calore che produce.

      Perchè escludere le ventole potrebbe far fondere l'inserto? Il mio inserto ha solo 1 ventola ed è quella tangenziale, serve a creare un movimento di aria calda al di fuori della camera di combustione, tant'è che posso regolarne la velocità e spegnerla a mio piacimento.

      Se la canna fumaria passa all'interno dell'abitazione, che problema c'è nell'utilizzare il monoparete? Non credo che i fumi si raffreddino così tanto... Per la canna vorrei chiedervi se 12 m in un condotto da 150mm possa essere una misura consona oppure troppo piccola. Non potendo ingrandire il condotto stavo pensando ad un eventuale aspiratore Gemi da porre sul comigliolo.

      La lana di roccia (quella rivestita di alluminio) la vorrei utilizzare per coibentare l'interno della cappa, non la canna fumaria. Se ricopro le giunzioni dei pannelli con del nastro d'alluminio non dovrei avere problemi di fibre in circolo, o sbaglio?
      • Re: Re: Distribuzione aria calda di Luigi Biagini del 20/01/2017, 18:43
        Escludere le ventole potrebbe non far raffreddare l'inserto e farlo collassare (leggere le istruzioni, quell'azienda ha delle "limitazioni").

        Monoparete oltre che a essere pericoloso per la temperatura, favorisce la formazioni di condense. Siamo in grado di stabilire la temperatura di rugiada? Calcolo di tiraggio, sempre e forever. Per quanto riguarda gli aspiratori c'è un punto specifico nella UNI 10683...

        La cappa (o controcappa) deve essere ventilata previa "griglia di compensazione" per evitare accumulo di calore. E' buona norma usare doppia parete e una bella griglia di compensazione, una in alto e una in basso, per estrarre aria calda per convezione naturale.

  • Oggetto: Tania Palazzetti errore 507 di Giorgio del 18/12/2015, 20:42
    Messaggio: Possiedo una Tania della Palazzetti, usata per tre anni al minimo, dopo il 4° anno l'ho fatta pulire e revisionare ma, quest'anno (5) all'accensione la ventola estrazione fumi faceva un grande rumori sino a bloccarsi, andando in errore 507.
    Ho sostituito i due cuscinetti del motorino (arrugginiti e bloccati), ma dopo averla rimessa in funzione dopo una ventina di secondi si ferma ricomparendo l'errore 507.
    Il motorino gira regolarmente, per cui credo o sia il condensatore o il sensore di fumi posto tra la ventolina in alluminio esterna posta dopo il motore.
    se qualcuno ha qualche idea per risolvere il problema, grazie.
    • Re: Tania Palazzetti errore 507 di rosanna monaco del 18/01/2017, 21:44
      Oggetto: "Tania Palazzetti errore 507"
      Possiedo una Tania della Palazzetti, usata per tre anni al minimo, dopo il 4° anno l'ho fatta pulire e revisionare ma, quest'anno (5) all'accensione la ventola estrazione fumi faceva un grande rumori sino a bloccarsi, andando in errore 507.
      Ho sostituito i due cuscinetti del motorino (arrugginiti e bloccati), ma dopo averla rimessa in funzione dopo una ventina di secondi si ferma ricomparendo l'errore 507.
      Il motorino gira regolarmente, per cui credo o sia il condensatore o il sensore di fumi posto tra la ventolina in alluminio esterna posta dopo il motore.
      se qualcuno ha qualche idea per risolvere il problema, grazie.

  • Oggetto: Dimensioni canna fumaria di Raf del 15/01/2017, 21:57
    Messaggio: Nell'ottica di dare una sistemata al camino che ho in casa, vorrei prendere in analisi la situazione della canna fumaria: dall'inserto (l'artistico da 10,5 KW) esce un tubo da 20 cm che dopo 1m viene ridotto a 15 e procede in verticale per 12 m. La situazione della fumosità del camino è la seguente: con fuoco avviato, se apro la valvola posta nella parte alta (uscita fumi) e apro lo sportello esce una quantità eccessiva di fumo anche se l'ingresso aria comburente sia al minimo (di conseguenza combustione lenta). In teoria dovremmo poterci fare le grigliate di carne nel camino, ma con questa situazione non è possibile.
    Potrebbe questo problema essere causato dalla canna fumaria troppo corta? Questa è tutta in acciaio monoparete e situata all'interno dell'abitazione, ma potrei eventualmente coibentarne quasi la metà (5-6 m fino al comignolo).Questa operazione potrebbe risolvere il problema?
    Potrei coibentarla coprendola semplicemente con della lana di roccia rivestita d'alluminio?

  • Oggetto: canna fumaria, quale dimensione minima? di Andy del 15/01/2017, 17:49
    Messaggio: Salve,
    vorrei sfruttare una canna fumaria esistente in acciaio da 18cm, altezza circa 5 mt, finora dedicata ad una stufa a pellet ,per metterci un caminetto a legna, secondo voi è sufficiente?

    considerate che sono alla ricerca di un caminetto a legna piccolo, mi serve solo come da supporto alla cucina del piano terra e magari per cucinare due braciole di maiale e qualche crostino.. ;)

    grazie

  • Oggetto: Info di Alessandro del 14/01/2017, 09:25
    Messaggio: Salve sono entrato in possesso di una vecchia caldaia creddo di metà 1800
    La stufa o caldaia che sia e marchiata de dietrich modello artisan alta 180 cm ,se possibile invierei alcune foto ,scrivo perché mi piacerebbe molto avere più informazioni possibili sul oggetto
    Grazie per la cortese attenzione

  • Oggetto: l'artistico Silvestro turbo 10kw di Giovanni del 13/01/2017, 12:45
    Messaggio: Ciao, ho bisogno dei parametri per riprogrammare un inserto a pellet Silvestro turbo 10kw canalizzato marca L'artistico che monta una centralina micronova n100, credo sia identico al bigbik i10 prodotto da Vesuvio.
    Aiutoooo

  • Oggetto: PROBLEMA PELLINSERT 54 di DAVE79 del 13/01/2017, 10:57
    Messaggio: Buongiorno a tutti, vorrei chiedere se qualcuno può mandarmi i settaggi ottimali per il pellinsert 54 della edilkamin.
    Dopo poche ore di funzionamento, crogiolo si riempi di pellet, fuoriesce lateralmente e si incendia anche lungo lo scivolo. Non capisco se è un problema di pulizia (tempi lavaggio) o altro.
    Anno scorso si brucio una scheda e il telecomando non funzionava più. In quell'occasione però il pellinsert funzionava alla meraviglia senza toccare nulla, anche se dovevo accenderlo dal pulsante di emergenza che rimane all'interno. Attendo con ansia vostre notizie.