Forum Fuoco e Legna

Cerca nel forum:
or and

Vai alla radice del thread

Vai al messaggio precedente

  • Oggetto: "Re: Re: Re: Altezza raccordo" di Sardo del 07/03/2007, 16:06
    Ciao Gianfranco, per quanto riguarda la tua domanda sul raccordo, devi sempre considerare che nella regola del tiraggio non sono ammesse curve chiuse a 90° ma possibilmente aperte 45° e comunque nei casi eccezionali il camminamento in orizzontale deve corrispondere ad un quinto dell'altezza verticale possibilmente nel punto verticale più alto che possiamo avere, è bene uscire verticale dalla stufa, raggiungere il solaio e con dolce anche minima pendenza in salita raggiungere il punto orizzontale.
    Saluti
    info@sardaflame.it www.sardaflame.it

Rispondi al messaggio

  • Re: Re: Re: Re: Altezza raccordo di Gianfranco del 07/03/2007, 17:24
    Grazie per le risposte.Per completezza vi illustro la situazione:la canna fumaria è in laterizio,alta 10 metri e intubata con tubo acciaio inox da 15 coibentato con coppelle in lana di roccia.Non c'è alcun tratto orizzontale da coprire,dalla stufa mi alzo,attraverso il muro e sono nella canna fumaria.Alla base di questa c'è un t con tappo condensa e la stessa canna è facilmente ispezionabile.La domanda originaria (la lunghezza del tubo verticale sulla stufa) era posta soprattutto per una questione estetica.Alla luce delle nuove informazioni avete altri consigli o suggerimenti?Grazie ancora per l'aiuto.Saluti.

Torna al forum