- Oggetto: "Re: pellbox Edilkamin" di stefano del 02/10/2007, 19:57
buona sera sono un tecnico edilkamin probabilmente sr va in bl e da rivedere i parametri oppure se vain b2 potrebbere essere guasto o non collegato il sensore di massima se avete dei problemi mni potete mandare e mail info@nuovoclima.fvg.it
Rispondi al messaggio
- Re: Re: pellbox Edilkamin di zangi del 23/01/2008, 08:01
Se sei un tecnico Edilkamin dovresti sapere che il sensore di massima in questi casi non c'entra niente inoltre il pellbox non da allarme B2 o B1, da solo allarme BL dato di solito dal fotolettore sporco o scollegato.