- Oggetto: "problema di collegamnto mcz idro" di ENRICO del 26/10/2007, 23:44
ho acquistato un stuva mcz polar idro e l'ho fatta collegare all'impianto dei termosifoni
il problema è il seguente:
ho 3 cronotermostati 1 su ogni piano e elettricamnte sono collegati alla caldaia a gas come faccio a usare quella a pelletts?
Vi ringrazio anticipatamnte
- Re: problema di collegamnto mcz idro di stefano del 27/10/2007, 09:40
Ciao,
ho un impianto analogo, ma non mi è chiaro il problema: se il termotecnico ha fatto l'impianto a dovere con la polar ti ha dato anche le istruzioni, quindi...
ad ogni modo dovrebbe essere sufficiente regolare la temperatura di uscita dell'acqua della polar in modo che sia superiore di quella della caldaia a gas, in quel modo la caldaia a gas "sentirà" che l'acqua è già calda e quindi non interviene... chiaro che nelle fasi iniziali quella a gas potrebbe comunque intervenire... i cronotermostati dovrebbero essere collegati alle ellettro-valvole di controllo sulle mandate dei 3 circuiti, non alla caldaia (a meno di non parlare di compensatori idraulici, valvole a tre vie etc...)... se hai dubbi evita il fai da te... non è consigliato
ciao! ste