Forum Fuoco e Legna
- Oggetto: "canna fumaria" di stefano del 26/02/2008, 16:18
Vorrei installare un caminetto nella mia taverna del mio appartamento facente parte di un condominio di 8 appartamenti. La taverna ha la canna fumaria diametro 20 in acciaio il sotto tetto è in legno e l'appartamento dove sfocia la canna fumaria (tetto) è di un altro proprietario. L'istallatore del caminetto prima di vendermelo ha fatto un sopraluogo e non riuscendo a verificare la corretta installazione a norma di legge e sicurezza della canna fumaria mi ha richiesto una certificazione da parte del costruttore. Il costruttore sembrerebbe non intenzionato a fornirmi questa certificazione che io gli ho dato in mano da firmare visto che ormai sono due mesi che attendo e spendo numerose telefonate per farmi avere questa benedetta firma. Vorrei sapere se installando un caminetto senza avere questa certificazione (solo un fornitore me l'ha richiesta)ed io sono in possesso della documentatzione sul tipo di canna fumaria installata ma non come è stata installata in caso di malaugurato incendio su chi ricade la responsabilità. Il costruttore, il fornitore o il proprietaro?
- Re: canna fumaria di andrea del 27/02/2008, 09:28
Salve. Il tuo caso è molto simile a tanti altri, purtroppo. L'installatore in primis è il primo che deve accertarsi se l'impianto canna fumaria sia a norma UNI 10683 e che alle normali sollecitazioni termiche e meccaniche, sia adeguata. In caso di impossibilità di verifica di questi parametri o riceve una dichiarazione di conformità dell'impianto da parte del costruttore o deve rifiutare l'installazione. Il proprietario che ha chiesto l'installazione della canna fumaria deve farsi dare l'idonietà della canna stessa, altrimenti cosa a pagato? Una scarico per aria tiepida?
In caso di incendio del tetto di legno ( e non sarebbe il primo) è responsabile l'installatore, in parte anche chi con sopralluogo a detto che si poteva installare, così pure il proprietario del caminetto visto che era consapevole che installando il camino su una canna fumaria incerta poteva creare un rischio di incendio.
Saluti.