  • Oggetto: "Re: Canna fumaria" di Giovanni Iemmi del 03/03/2009, 10:26
    agiungo alla correttissima risposta di Gianni riguardo la canna fumaria, che spesso i problemi di condensa dei termocamini, vengono causati da un'errata impostazione della temperatura dell'acqua nell'impianto. Se la temperatura dello scambiatore rimane troppo bassa, questo faciliterà molto la condensa. Se sei capace tu o se trovi qualcuno che lo puo' fare per te, controlla questo parametro, a volte basta alzare un po' la temperatura del termostato per risolvere questo tipo di inconveniente

Rispondi al messaggio

  • Re: Re: Canna fumaria di Claudio del 04/03/2009, 18:16
    il mio termocamino scambia a 60° con un boiler collegato nella seguente maniera sotto i pannelli solari a metà con il camino e sopra con la caldaia e non ha nemmeno troppa escursione termica perchè lacqua lavora con una serpentina nel boiler. Oggi è uscito il manutentore del camino e ha verificato l'impianto ha notato che la mia canna fumarie e effettivamente corta e nell utimo tratto non e coibentata per niente magari allungando il tratto e coibentato bene la canna magari migliora e non produce più creosto. Grazie per la risposta
    • Re: Re: Re: Canna fumaria di Gianni del 04/03/2009, 18:49
      Guarda qui: http://www.sciabordi.it/caratteristiche.html
      Prova comunque ad alzare di 5-10 gradi la temperatura di scambio, il camino dovrebbe fare meno condensa.