- Oggetto: "Re: parametri stufa a pellet termoflam" di pino baldi del 17/01/2010, 14:20
scusa il ritardo risposta, dopo tribolazioni sono riuscito a modificare la manomissione del tecnico che li ha sballati e quindi gli riginali non liho però ho sperimentato e testato i miei e va benissimo termoflam zingara 8 kw se riesco a inserirli te li consiglio.
01 Tempo massimo in minuti per accensione 17
02 Tempo in minuti stabilizzazione fiamma avvio –FIRE ON- 06
03 Intervallo minuti tra le pulizie del braciere 60
04 Tempo di on in sec. del motore coclea fase accensione – LOAD WOOD- 1,5
05 Tempo di on del motore coclea fase avvio –FIRE ON- 1,8
06 Tempo on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1 o ris. 1,8
07 Alla pot. 2 2,3
08 Alla pot. 3 2,5
09 Alla pot. 4 2,6
10 Alla pot 5 2,8
11 Ritardo degli allarmi in secondi 60
12 Durata della pulizia del braciere in secondi 10
13 Temperatura in °C minima per la fase di avvio 45
14 Soglia di temperatura massima in °C per ridurre al minimo la potenza a mandare al massimo la ventola fumi e scambiatore 250
15 Soglia di temperatura per accendere e spegnere scambiatore 80
16 Velocità aspirazione dei fumi in accensione –LOAD WOOD- 12
17 In avvio -FIRE ON- 16
18 Alla potenza 1 o ris 09
19 Alla potenza 2 10
20 Alla potenza 3 11
21 Alla potenza 4 12
22 Alla potenza 5 13
23 Velocità motore scambiatore alla potenza 1 06
24 Alla potenza 2 09
25 Alla potenza 3 11
26 Alla potenza 4 12
27 Alla potenza 5 13
28 Usi vari in rapporto alla versione 120