- Oggetto: stufa anselmo cola mod. emily di marco del 10/09/2012, 13:43
Messaggio: ciao a tutti qualcuno conosce questo prodotto?
volevo qualche info magari da chi la già avuta.
grazie. - Oggetto: paolo verlicchi verlicchi di paolo del 07/09/2012, 21:02
Messaggio: ora il vulcaneto ecofiam accenditore programmabile per stufe e camini a legna lo visto sul sito ecofiam.com - Oggetto: manuale installatore o parametri rosy extraflame di aldo del 31/08/2012, 14:59
Messaggio: ciao a tutti,
avrei bisogno del manuale installatore o comunque dei parametri della rosy extraflame perchè mi è stata regolata per tiraggio basso mentre in realtà il tiraggio è buono...qualcuno mi sa dire come fare ?
grazie a tutti
- Re: manuale installatore o parametri rosy extraflame di Luigi Biagini del 31/08/2012, 17:31
Come fai a sapere che il tiraggio è buono? Hai fatto una misurazione?
Il manuale lo puoi richiedere all'azienda ma per i settaggi il mio consiglio è sempre quello di non cercare di fare da soli, spesso e volentieri si fanno danni...
- Re: Re: manuale installatore o parametri rosy extraflame di aldo del 07/09/2012, 10:39
qualcuno sarebbe così gentile da indicarmi i parametri?
grazie a tutti
- Re: manuale installatore o parametri rosy extraflame di Luigi Biagini del 31/08/2012, 17:31
- Oggetto: termostufe combinata di barbarao del 06/09/2012, 20:49
Messaggio: Vorrei installare una termostufa combinata quali sono le marche migliori? cosa ne pensate della climacalor che prezzi può avere? devo eliminare il gas e vorrei una stufa che mi scaldasse l'acqua sanitaria e dei termosifoni. grazie Barbara - Oggetto: Problemi di condensa di Giovanni del 06/09/2012, 09:04
Messaggio: Salve a tutti, ho un problema di condensa con una canna fumaria di una stufa a legna.Ci sono soluzioni diverse all'utilizzo di una canna fumaria a doppia parete?
Essendo una vecchia casa con un camino ad andamento non rettilineo esistono dei tubi flessibili che mi permettano l'intubamento?
- Re: Problemi di condensa di Giovanni Iemmi del 06/09/2012, 18:13
la risposta è si a entrambe le domande
- Re: Problemi di condensa di Giovanni Iemmi del 06/09/2012, 18:13
- Oggetto: collegamento stufa a camino in muratura di rubini romolo del 02/09/2012, 08:19
Messaggio: Il mio inquilino che ha una stufa a legna con tubo da 15 cm., pensa di allacciarla al camino (di quelli ricavati nel muro di casa ed appena fatto pulire)con una riduzione a 11 cm, o a 12 allargando il foro. La riduzione fino a 12 cm esiste in commercio e penso si possa trovare anche quella da 12 a 11 cm.; la mia domanda è: ha qualche controindicazione tale collegamento? Per contro penso, visto che tale riduzione è di normale vendita, che non ci dovrebbero essere problemi.
Qualche esperto mi può dare un parere. Grazie.
- Re: collegamento stufa a camino in muratura di Luigi Biagini del 02/09/2012, 16:27
Se non ho capito male... Intendi dire collegare una stufa alla canna fumaria di un caminetto?
Vietato dalla norma (legge) UNI 10683.
- Re: Re: collegamento stufa a camino in muratura di romolo rubini del 03/09/2012, 09:20
No. La stanza non ha un caminetto, il camino che dovrebbe essere utilizzato è quello normale a muro che è sempre stato utilizzato per una stufa economica o per riscaldamento.
Il mio dubbio è in relazione al differente diametro tra quello della stufa e quello del camino. Grazie
- Re: Re: Re: collegamento stufa a camino in muratura di Luigi Biagini del 03/09/2012, 16:26
Ah, avevo frainteso...ma ancora non ho ben capito la sezione del camino...
Comunque proviamo... Non potresti collegarti ad un camino (canna fumaria) che abbia una sezione minore di quella d'uscita della stufa, a meno che tu non faccia un calcolo di tiraggio. A mio avviso si porrà più di un problema.
1) Canna troppo piccola non riesce a smaltire i fumi con relativo stallo di questi.
2) Canna in muratura dunque non coibentata, Perdendo temperatura rischi una bella formazione di creosoto dato dalla condensazione.
Un tecnico che fa un sopralluogo queste cose te le deve dire.
- Re: Re: Re: collegamento stufa a camino in muratura di romolo rubini del 04/09/2012, 13:18
La ringrazio per le pronte risposte, conferma il mio dubbio, però non capisco come mai ci siano comunemente in commercio riduzioni di quel tipo
Faccio un'ultima domanda non è che il restringimento inneschi l'effetto Venturi, con la velocizzazione dei fumi combusti e che quindi il tiraggio aumenti?
- Re: Re: Re: Re: collegamento stufa a camino in muratura di Luigi Biagini del 04/09/2012, 15:58
Prego! Vorrei precisare che non faccio parte dello staff, come del resto altri colleghi, ma le risposte date fanno parte di una innata passione per la propria professione.
Il restringimento potrebbe velocizzare lo scorrimento dei fumi, proprio per questo consiglio un calcolo di tiraggio.
Un impianto che NON fa fumo, NON obbligatoriamente funziona bene.
- Re: Re: Re: Re: Re: collegamento stufa a camino in muratura di rubini romolo del 05/09/2012, 11:00
Ancora grazie, un cordiale saluto.
- Re: collegamento stufa a camino in muratura di Luigi Biagini del 02/09/2012, 16:27
- Oggetto: bypassare sonda termica di Marcello del 04/09/2012, 09:47
Messaggio: Ciao a tutti. Posseggo un camino chiuso Nordica che fa partire le ventole quando raggiunge un certa temperatura ma io vorrei avere anche un tasto on-off per poter decidere quando accendere e spegnere come ho in un altro camino Superior.Avete idea se c'e' un modo per modificare la scatoletta di comando ventole che mi dia questa possibilita'?
Grazie delle risposte, buona giornata
- Re: bypassare sonda termica di Luigi Biagini del 04/09/2012, 16:01
Non è mai buona norma "manomettere" un impianto. Io lo sconsiglio, ma se proprio ci tieni...
Valutare se la sonda apre o chiude il circuito ed agire di conseguenza...
- Re: bypassare sonda termica di Giovanni Iemmi del 04/09/2012, 16:42
io a volte metto un interruttore sulla presa di corrente a cui collego il caminetto per poterle eventualmente spegnere, farle partire prima del termostato non avrebbe alcuna utilità anzi potrebbe peggiorare il funzionamento. Devi però accertarti che il caminetto possa funzionare anche senza ventole senza correre rischi di surriscaldamento
- Re: bypassare sonda termica di Luigi Biagini del 04/09/2012, 16:01
- Oggetto: inserto a legna di Anna del 03/09/2012, 19:48
Messaggio: Buonasera a tutti. Ho intenzione di mettere a casa un inserto a legna ma ho molti dubbi irrisolti a riguardo.
- qual'è la potenza nominale più frenquente? Ho visto tre marche e modelli diversi e la loro potenza era circa 12 kW, è una buon numero?
- quali sono i parametri più importanti da considerare oltre alla potenza?
- ho letto alcuni forum che parlavano di differenza tra inserto in ghisa e acciaio, qual'è meglio delle due?
- cosa mi dite del preriscalmento dell'aria? è consigliabile evitare di utilizzare questa funzione o è una funzione indispensabile?
Grazie in anticipo!
Anna - Oggetto: Pulizia tubi aria calda caminetto di Giuseppe del 23/08/2012, 09:15
Messaggio: Salve a tutti, avrei bisogno di qualche consiglio per pulire il tubo in alluminio dell'aria calda che va dal caminetto alla mia stanza e misura circa 8 metri il diametro è di 200 mm. E' un impianto casareccio ma funziona benissimo, soltanto che quando arriva alle alte temperature si sente un cattivo odore, ora che si avvicina la stagione invernale vorrei provare a risolvere il problema pulendolo.
- Re: Pulizia tubi aria calda caminetto di Luigi Biagini del 24/08/2012, 17:51
Se è sporco, si tratta di polvere e dopo la prima "scaldata" non dovrebbe emettere più cattivo odore. Se continua potrebbe essere che sia vicino al punto di fusione intorno ai 500°. Vero è che non dovrebbe arrivare a queste temperature ma se mi dici che è artigianale....
Potresti comunque usare un miniaspo con spazzola in crine.
- Re: Re: Pulizia tubi aria calda caminetto di Giuseppe del 28/08/2012, 12:07
Grazie per la risposta, l'odore si sente di meno quando gira la ventola che spinge l'aria nelle stanze, mentre se provo a fermarla l'odore aumenta. Il tubo è installato in alto nella cappa del caminetto però è vicino alla canna fumaria. tu pensi che la canna fumaria o l'aria sviluppata nella cappa arrivi a 500° ? il caminetto è un inserto da 10Kw senza ventola (la ventola l'ho installata io ed ha un diam. di 100 mm collegata con un sensore a contatto tarato a 45° attaccato al tubo.
- Re: Re: Re: Pulizia tubi aria calda caminetto di Luigi Biagini del 28/08/2012, 18:06
Magari non a 500°, anche se in fase di test si sono raggiunti i 560 nel raccordo (fumi) e se il tubo tocca, potrebbe già essere fuso o arrivare ad una temperatura che muova un po troppo le molecole dell'alluminio...
- Re: Pulizia tubi aria calda caminetto di Luigi Biagini del 24/08/2012, 17:51
- Oggetto: Pezzi canne fumarie di silvio del 28/08/2012, 08:40
Messaggio: Un installatore autorizzato mi hanno fatto un preventivo di circa 70 euro al metro/pezzo (non comprensivo dell'installazione ) mentre su Ebay ho trovato la seguente offerta;
Canna fumaria in acciaio inox A304 a mt 1,00 diam 180 mm monoparete a 21 euro il pezzo
La sigla indicata nell'inserzione A304 e' quella corretta e rispetta le norme di sicurezza?
Come e' possibile, ammesso che i prodotti siano simili, cosi' tanta differenza?
- Re: Pezzi canne fumarie di Giovanni Iemmi del 28/08/2012, 16:12
AISI 304 non è a norma per il combustibile solido (legna e pellet), ci vuole l'AISI316L. Sul listino del mio fornitore il pezzo da 1m diam.180 è a 49+IVA (escluse fascette e eventuali guarnizioni), ma onestamente in qualsiasi magazzino lo compri a meno
- Re: Pezzi canne fumarie di Giovanni Iemmi del 28/08/2012, 16:12