- Oggetto: requisiti minimi canna fumaria camino ad alto rendimento di FABIO del 07/10/2009, 13:55
Messaggio: Ho una canna fumaria lunga circa 3.5 m il primo metro è di diametro 20 cm e i restanti 2.5 m sono di diametro 25 cm. Vorrei installare un camino ad alto rendimento e sono indeciso tra il PIAZZETTA mod. 600 HT o il MONTEGRAPPA mod. NUOVO TRIO PLUS 60. Potrei avere problemi di tiraggio?
Quale dei due è il migliore?
Ci sono in commercio altri camini ad alto rendimento che potrebbero non avere problemi di tiraggio?
Grazie della Vs. esperienza in materia
- Re: requisiti minimi canna fumaria camino ad alto rendimento di badinistore.com del 08/10/2009, 11:52
ciao Fabio,
con i dati che ci hai fornito non dovresti avere problemi di ritorno di fumo dalla canna fumaria, non capisco come mai parte con il 20 e poi l'anno allargata..., non potevano farla tutta con il 25? Sarebbe stato piu' facile per i fumi...
Preoccupati piuttusto dell'uscita del comignolo che deve superare una zona di reflusso dal tetto di circa
cm.120 e non deve avere ostacoli fino a 5-6 mt.
io sono di parte e, come potrai vedere sul mio sito, tratto i camini della Piazzetta da decenni; quindi se ti dico che Piazzetta e' migliore non faccio testo, tra Piazzetta e Montegrappa l'unica differenza che ho riscontrato e' l'uscita dell'aria calda dove Piazzetta la emette dal basso, in piu' sono molto piu' semplici da un punto di vista della manutenzione.
Ciao a presto.
www.badinistore.com
- Re: requisiti minimi canna fumaria camino ad alto rendimento di badinistore.com del 08/10/2009, 11:52
- Oggetto: Installazione Stufa Bruciatutto su Canna fumaria camino preesistente di Cristian del 05/10/2009, 13:20
Messaggio: Salve a tutti.
Per riscaldare il mio app.to in montagna (circa 50mq x 120-130mc) volevo installare una bruciatutto
(La Nordica Junior). Sul manuale leggo però che non è possibile convogliare i fumi nella stessa canna fumaria utilizzata dal camino preesistente.
Lo dicono per una questione di resa o altro, oppure
c'è qualche normativa che lo vieta ?
Attendo le vs risposte
Grazie
Cristian
- Re: Installazione Stufa Bruciatutto su Canna fumaria camino preesistente di Paolo Boaglio del 06/10/2009, 15:42
Esistono normative a riguardo, fa bene la Nordica ad inserirlo nelle istruzioni...o meglio è tenuta a comunicarlo!
La normativa in questione è la UNI 10683
...non è una questione di rendimento, è una questione di sicurezza per te che vivi in casa: vuoi un esempio?
...ritorno dei fumi che invece di uscire nel condotto fumario scelgono la via più breve, cioè caminetto o stufa!...altro? monossido di carbonio credo che la dica lunga...
...può andare bene per anni...ma basta poco...anche dalla prima accensione per incappare in questi rischi!
Malauguratamente c'è troppa gente che prosegue con questi pericolosi lavori con la risposta "tanto ho sempre fatto così e non è mai successo nulla!"...è troppo rischioso: basta che succeda una volta....
- Re: Re: Installazione Stufa Bruciatutto su Canna fumaria camino preesistente di Paolo Boaglio del 08/10/2009, 09:19
...aspetta: ho capito bene?due canne fumarie in una???...oppure inserire la tua stufa in una canna fumaria preesistente?
In questo secondo caso falla visionare da un fumista esperto, ti dirà in che stato è la tua canna fumaria cosa puoi fare e cosa no...
per delle indicazioni puoi andare sul sito dell' Anfus
www.radiofuoco.com
lì potrai trovare il fumista a te più vicino.
- Re: Installazione Stufa Bruciatutto su Canna fumaria camino preesistente di Paolo Boaglio del 06/10/2009, 15:42
- Oggetto: come pulire stufa sideros mod quadra all'interno di franco fanti del 07/10/2009, 23:49
Messaggio: vorrei pullire la mia stufa a apellet all'interno dove ci sono i condotti dei fumi chi mi può mandare un esploso mirato della stufa grazie attendo risposte nella mia mail - Oggetto: Pellet o gas? di Simone del 07/10/2009, 21:51
Messaggio: Salve a tutti, ho preso una casa da ristrutturare in montagna, sono 60 metri al pt e 60 al 1 piano, pensavo di montare un'impianto di riscaldamento con termosifoni e chiedo a voi esperti, considerando che l'allaccio del gas lo farei comunque per la cucina, conviene secondo voi una caldaia a gas o ua termostufa a pellet??? In che misura il pellet e' piu' economico??? considerando anche l'utilizzo di soli 2 giorni a settimana essendo una seconda casa utilizzata solamente dei week end???
Che tipo di caldaia/termostufa mi consigliereste e che budget devo considerare???
Ringrazio anticipatamente chiunque abbia la bontà di rispondere e consigliarmi ;) - Oggetto: info di alessandro del 06/10/2009, 11:06
Messaggio: ciao a tutti vorrei sapere se esiste una caldaia a legna che si autoricarica con i tronchetti di legno?,faccio questa domanda perchè ho la posibilità di autoprocurarmela.se qualcuno dovesse saperlo può indicarmi la marca migliore...
- Re: info di Emiliano2 del 07/10/2009, 11:28
Non saprei, ma esistono stufe a legna con autonomie fino a 17 ore, Ciao!
- Re: info di Emiliano2 del 07/10/2009, 11:28
- Oggetto: Costo sostituzione caldaia di maurizio del 07/10/2009, 09:18
Messaggio: Ciao a tutti,
vorrei chiedervi un parere sul preventivo che mi hanno proposto:
per la sostituzione di una caldaia a gasolio con una a pellets, solo sostituzione, lavoro e materiali per allaccio alle tubature presenti: 1550 euro,
valvole termostatiche da montare sui radiatori, valvola e manodopera: 100 euro
canna fumaria e montaggio 90 euro a metro lineare.
secondo voi come è?
grazie a tutti - Oggetto: risultati analisi pellets di Gianni del 06/10/2009, 22:51
Messaggio: buonasera a tutti.
tramite l'ARPA ho fatto analizzare il pellets che abitualmnete utilizzo per la stufa, oggi mi e' arrivata la risposta delle analisi, ma sinceramente non riesco a capire se c'e' qualcosa che non va', non vengono specificati nemmeno i valori di riferimento o se ci sono anomalie!! a chi posso far vedere queste analisi?
grazie a tutti - Oggetto: Pellet La Spezia di Marco del 06/10/2009, 22:45
Messaggio: Ciao, qualcuno può suggerirmi dove comprare del buon pellet a La Spezia ?
Lo scorso anno l'avevo preso a Carrara(celsico) ed era eccezionale, sapete chi tratta questa marca in italia? Grazie - Oggetto: Struttura in ferro da isolare di Matteo del 06/10/2009, 17:03
Messaggio: Buongiorno,
avrei bisogno di qualche consiglio in quanto ho realizzato un telaio in ferro che conterrà il caminetto in ghisa. Volevo isolare il piano del camino dalla struttura in ferro. Quale materiale mi conviene interporre?
La foto è la seguente http://picasaweb.google.com/lh/photo/VTdnKSzTODtJZYDB8lPXMQ?feat=directlink
La rimanente parte del telaio volevo dipingerla, sapete se esitono vernici isolanti?
Grazie - Oggetto: aiutoooooo!!!!!! di chiappino luca del 03/10/2009, 09:07
Messaggio: ecco una descrizione piu dettagliata.
ce salotto e cucina insieme di circa 35 m quadri, poi ce il reparto notte con ingresso da una porta di 80 cm che dista in linea d'aria circa 4m da dove andrebbe il caminetto , che a me non e che interessi scaldare molto, infatti il tecnico della spartherm che e stato oggi mi ha consiglito di non mettere nessun sistema di aria forzata perche per quell ambiente basta la naturale ventilazione della macchina.
io lo accenderei solamente alla sera quando rientro da lavoro verso le 5 o 6, durante il giorno sia io che la mia ragazza siamo fuori, e il sabato e domenica se sono a casa.
la posizione in casa sarebbe in salotto in una parete da 1,80 cm adiacente ad una porta finestra , diciamo quasi ad angolo, precisamente sull angolo piu estremo dove si affacciano sala e cucina.
la casa e di recentissima costruzione, dotata di un isolazione dall esterno molto buona.
ho trovato a dir poco splendido e avrei intenzione di montare il modello arte bh della spartherm. qualcuno di voi monta questa marca? scaldera abbastanza? servira anche il sistema di ventilazione forzata?
- Re: aiutoooooo!!!!!! di Gianni del 03/10/2009, 10:40
I camini della Spartherm sono, oltre che molto belli, molto funzionali e fanno dell'accumulo del calore la loro caratteristica più significativa.
Ora, bisogna valutare se quando torni dal lavoro vuoi avere calore subito e durante l'utilizzo del camino o se vuoi avere una macchina lenta nella risposta di calore immediato ma che poi dopo lo spegnimento rilascia per ore il calore accumulato.
La mia preferenza è sempre per le macchine medio leggere, cioè quelle che rilasciano calore più velocemente. Rientrano nella categoria i monoblocchi più comuni in acciaio con rivestimenti interni in ghisa o refrattario, spesso ventilati. Alcuni camini hanno invece una massa inerziale in ghisa che accumula il calore per poi rilasciarlo nel tempo.
La mia preferenza è dovuta al fatto che anche io faccio gli orari di lavoro standar e sono a casa sulle 19 la sera. Spesso nelle mezze stagioni può capitare una serata più fresca del normale dove sarebbe piacevole una scaldatina veloce della casa, ecco allora che in mezz'ora e due cariche di legna si riesce a percepire subito un aumento termico. Poi un ventilatore (anche alla minima velocità) distribuisce più uniformemente il calore.
In caso di monoblocco "pesante", si iniziano a percepire i benefici solo quando tutta la massa si sarà scaldata anche se poi il comfort potrebbe poi essere migliore.
In pratica, ti posso consigliare di valutare come lo utilizzerai ed eventualmente valuta anche una marca italiana come la Montegrappa che fa ottimi camini.
I modelli della serie CMP potrebbero fare al caso tuo.
In ogni caso, se sei indirizzato sulla Spartherm, non sbagli! Ottimo prodotto.
Ciao.
- Re: aiutoooooo!!!!!! di Emiliano2 del 06/10/2009, 09:28
Ciao, per sopperire al problema di trovare la stufa a legna spenta al rientro, ti consiglio di visitare il sito amatoriale sulle stufe a legna con lunga autonomia.
Trovare la stufa ancora accesa e la casa non gelida al tuo rientro, potrebbe essere molto piacevole!
- Re: aiutoooooo!!!!!! di Gianni del 03/10/2009, 10:40