  • Oggetto: "Re: Re: Cronotermostato su stufa a pellets thermorossi Ecoterm" di Enrico del 09/11/2006, 19:30
    Ciao Guido, grazie per avermi risposto. Ne apporfitto per chiederti altre informazioni. Io ho collegato il mio cronotermostato (un BTP TH/400) alla stufa nella presa per il termostato e anche in quella per il cronotermostato/modem, ma senza nessun risultato. Quando il cronotermostato scatta la stufa non si accende. Anche la tua stufa presenta questi due tipi di prese e se si in quale hai inserito lo spinotto?
    PS: se inserisco lo spinotto nella presa del cronotermostato/modem quando la stufa è in stand-by, la stessa mi si accende ma non riesco a spegnerla...
    Ciao Enrico

Rispondi al messaggio

  • Re: Re: Re: Cronotermostato su stufa a pellets thermorossi Ecoterm di Guido del 10/11/2006, 10:09
    Le due prese sul retro hanno funzioni deverse.
    Una serve per attaccare comandare l'accensione/spegnimento (io uso questa, sulla mia stufa è la più alta)) l'altra serve per modulare la fiamma, ossia quanto il termostato raggiuge la temperatura fissata, la stufa si posiziona la minimo (non l'ho mai usato).
    Attenzione ai collegamenti al crontermostato, verifica sul libretto se usare Normalmente chiuso) Normalmente Aperto (non ricordo quale vuole).
    Quanto è inserito lo spinotto nella presa del cronotermostato e solo lui a comandare accensione e spegnimento, mentre resta in manuale la regolazione dei livelli di fiamma e di aria.
    Questo è il motivo per cui inserito lo spinotto non riesci a spegnere la stufa.
    Ciao g.