    Ciao a tutti. Ancora un intervento sul mio thread aperto tempo fa ( per capire leggete i messaggi precedenti). Sapete cosa ho fatto per avere 21°c al piano superiore?
    Ho chiuso in maniera stagna (rimovibile ovviamente) le bocchette d'uscita ventilate che davano in tavernetta (locale dove è installato il caminetto ma che mi interessa scaldare solo saltuariamente). In poche parole le flange di chiusura delle bocchette non sono a tenuta stagna, di conseguenza continuavo a perdere calore e pressione in un locale che non volevo scaldare. Con le bocchette chiuse quasi ermeticamente (basta un semplice lamierino.di misura)il flusso caldo al piano sopra è raddoppiato!! Provare x credere. A mia volta chiedo un consiglio a qualche esperto: esistono in commercio bocchette più pregiate,in grado di chiudere in maniera stagna, senza ricorrere ad espedienti come il mio? Un saluto