  • Oggetto: "Dimensionamento presa d'aria per stufa a legna" di diego del 10/01/2008, 21:30
    Buongiorno.. ho da poco preso una stufa a legna ( Bullerjan 01 da 11kw.. diametro di scarico 12cm .
    Volevo sapere come dimensionare la presa d'aria ( il posizionamento è ottimale visto che verrebbe praticato su facciata esposta a vento dominante. Ho letto in rete che empiricamente occorrono 6cm2 per ogni Kw. quindi con 66 cm2 risulterebbe un diametro di 9.1 cm. visto che il minimo normativo mi sembra di aver capito che deve essere di 100 cm2.. risulterebbe un diametro di circa 11 cm.
    E' corretto il mio calcolo per essere a norma ?
    Grazie dell'attenzione