Forum Fuoco e Legna

Cerca nel forum:
or and

  • Oggetto: "Canalizzazione al limite" di Angelo del 13/11/2009, 14:33
    Vorrei canalizzare il mio Amiata Tp100Duo
    Potenza complessiva Kw 15
    Potenza termica diretta Kw 7
    Elettroventilatore M³ 750

    Il problema è la lunghezza delle canalizzazione (diametro 140mm).
    Vorrei portare due bocchette nella cappa (lato sala e cucina) e altre due nella zona notte tramite il controsoffitto e una buona coibentazione, rispettivamente 4,80 e 5,20 metri.
    Riesco ad avere risultati soddisfacienti secondo voi?
    Mi conviene più aprire solo la terza uscita, lasciare la quarta chiusa e sdpoppiatare il tubo da 140 che va alle camere?

Rispondi al messaggio

  • Re: Canalizzazione al limite di Gianni del 13/11/2009, 19:59
    Mi sembra un lavoro fattibilissimo e che non presenta grossi ostacoli. Ti consiglio di usare due uscite dal caminetto, una la sdoppi con la y per servire sala e cucina, l'altra la porti fino alle camere e la sdoppi con una y. Se apri 3 o 4 uscite dell'aria, ti mancherà della portata e aumenterà la dispersione. Con le due canalizzazioni e le 4 bocchette potrai gestire bene i flussi chiudendo o aprendo quest'ultime, ripartendo l'aria nelle stanze ma lasciando invariata la portata dei canali.
    Ciao!

Torna al forum