  • Oggetto: "Re: Problemi rendimento stufa ad accumulo" di daniele del 09/07/2010, 16:39
    Il dato di 54Kw è vero perche evidentemente è riferito alla potenza di picco della camera di combustione Valutare la potenza di una stufa da accumulo esprimendosi in Kw, oltretutto rispetto alla camera di combustione che è attiva 2-3 ore al giorno, ha poco senso. Le valutazioni da fare sono il peso della stufa in particolare del refrattario costituente il girofumi e sue dimensioni, però per gente esperta. Due Semplci prove per valutare se la stufa fa il suo lavoro ed ll renimento è ok:
    1)con la stufa in temperatura e il fuoco spento da un ora la canna fumaria deve essere fredda
    2)con la stufa in temperatura ed il fuoco al massimo la temperatura della canna fumaria a 2 mt dall'uscita deve essere non più di 120 c°