  • Oggetto: "Coibentazione tubo canalizzazione aria calda" di marco m del 13/07/2010, 10:59
    Nel mio impianto di canalizzazione che porta aria calda dal camino alle stanze adiacenti, ho del tubo flessibile coibentato (interno Tubo flessibile isolato realizzato con un condotto interno in alluminio/poliestere microforato, un materassino isolante di fibra vetro e una protezione esterna anch’essa in alluminio/poliestere)che passa nel sotto tetto, l'inverno scorso l'aria dalle bocchette usciva a 60/65 gradi.

    Pensate che se lo isolassi ulteriormente potrei avere la temperatura d'uscita più alta?

    Grazie ciao

Rispondi al messaggio

  • Re: Coibentazione tubo canalizzazione aria calda di Giovanni Iemmi del 13/07/2010, 20:30
    per poter valutare dovresti darci qualche informazione in piu'. Direi che basilari sono il tipo e la potenza del focolare, il numero e la lunghezza dele bocchette e se sono ventilate o no. Comunque se i tubi sono già coibentati, è difficile che si possa migliorare.