Forum Fuoco e Legna

Cerca nel forum:
or and

  • Oggetto: "si brucia sempre la pompa dell'acqua" di Paolo del 21/12/2005, 15:22
    Salve ho installato un termocamino ad acqua per produzione di calore(sia
    termosifoni che sanitari e senza caldaia o altro organo in aggiunta )per la mia
    abitazione e ho gia cambiato la pompa dell'acqua per 2 volte dovendo sopportare
    notevoli costi circa 340euro.
    Una prima volta perchè è mancata la corrente e contemporaneamente è
    entrato in allarme perchè l'acqua è salita ad una Temp.di 90°(ovviamente
    c'è stata la fuoriuscita dell'acqua dal serbatoio con galleggiante posto sul
    tetto); una seconda volta in quanto è risuonata l'allarme per via del fatto
    che nuovamente l'acqua ha raggiunto 90°.
    Secondo la progettazione di un termocamino si prevede
    che l'acqua per qualche motivo(distrattezza dell'alimentazione
    del fuoco e altro)possa raggiungere la Temp. di 90° ? Se si,la pompa
    si deve bruciare ogni qual volta accade questo?Il problema sta nel
    funzionamento dell'impianto del camino o magari potrebbe essere un
    problema di mal installazione?Quali accortezze si possono
    prendere.
    Paolo

Rispondi al messaggio

  • Re: si brucia sempre la pompa dell'acqua di Piero del 21/12/2005, 16:06
    E' possibile. Il guaio del riscaldamento a legna è che se manca la corrente, la legna nel focolare continua a bruciare fino a portare l'acqua in ebollizione, facendo salire la pressione nell'impianto e se non ci sono valvole di sicurezza in un impianto chiuso, c'è il rischio di esplosione. L'impianto di tipo aperto con vaschetta di espansione aperta è meno soggetta a questo rischio, tuttavia è bene inserire comunque delle valvole di sicurezza che si dovrebbero aprire superata una certa soglia di temperatura dell'acqua facendo uscire l'acqua calda dall'impianto e facendone entrare di fresca.

Torna al forum