Forum
- Oggetto: "si brucia sempre la pompa dell'acqua" di Paolo del 21/12/2005, 15:22
Salve ho installato un termocamino ad acqua per produzione di calore(sia
termosifoni che sanitari e senza caldaia o altro organo in aggiunta )per la mia
abitazione e ho gia cambiato la pompa dell'acqua per 2 volte dovendo sopportare
notevoli costi circa 340euro.
Una prima volta perchè è mancata la corrente e contemporaneamente è
entrato in allarme perchè l'acqua è salita ad una Temp.di 90°(ovviamente
c'è stata la fuoriuscita dell'acqua dal serbatoio con galleggiante posto sul
tetto); una seconda volta in quanto è risuonata l'allarme per via del fatto
che nuovamente l'acqua ha raggiunto 90°.
Secondo la progettazione di un termocamino si prevede
che l'acqua per qualche motivo(distrattezza dell'alimentazione
del fuoco e altro)possa raggiungere la Temp. di 90° ? Se si,la pompa
si deve bruciare ogni qual volta accade questo?Il problema sta nel
funzionamento dell'impianto del camino o magari potrebbe essere un
problema di mal installazione?Quali accortezze si possono
prendere.
Paolo
Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy
Messaggi di risposta:
Re: si brucia sempre la pompa dell'acqua di Piero del 21/12/2005, 16:06E' possibile. Il guaio del riscaldamento a legna è che se manca la corrente, la legna nel focolare continua a bruciare fino a portare l'acqua in ebollizione, facendo salire la pressione nell'impianto e se non ci sono valvole di sicurezza in un impianto chiuso, c'è il rischio di esplosione. L'impianto di tipo aperto con vaschetta di espansione aperta è meno soggetta a questo rischio, tuttavia è bene inserire comunque delle valvole di sicurezza che si dovrebbero aprire superata una certa soglia di temperatura dell'acqua facendo uscire l'acqua calda dall'impianto e facendone entrare di fresca.