- Oggetto: "Caldaia a legna + caldaia a gas" di GA del 08/01/2008, 14:41
Ho acquistato una caldaia a legna a fiamma rovesciata e un puffer combi (1200+300 litri) con serpentina. Vorrei lasciare l'attuale caldaia a gas come sistema di riserva. Per l'ACS ho pesato ad un sistema molto semplice, ovvero una T con valvole a sfera, per cui chiudo le tubazioni derivanti dal boillitore dentro il puffer e apro quelle derivanti dalla caldaia a gas. Per il riscalamento come posso attuare un sistema altretttanto semplice? Nota: il mio impianto ha tre zone collegate ad un collettore. Ciascun termostato di zona comanda un circolatore sulla rispettiva mandata dal collettore. La gestione è fatta tutta dalla centralina della caldaia, che tuttavia non mi permette la gestione di una ulteriore caldaia a gas.
Un grazie anticipato a chi mi darà qualche consiglio.