- Oggetto: "dubbi su tiraggio" di ferro del 15/02/2008, 13:13
salve a tutti,qualche amico del forum saprebbe togliermi un dubbio che mi ha assillato da quando dopo un intervento da parte di un tecnico sulla mia caldaia a gasolio che si trova in un locale lavanderia con finestrino e chiuso da una porta in legno e confinante con la taverna al piano interrato dove e' presente il caminetto a legna a bocca aperta e senza presa d'aria esterna,a suo dire l'uso contemporaneo di camino e caldaia e' molto pericoloso per causa di mancanza di ossigeno che si viene a creare con l'uso del camino e caldaia mentre sarebbe suffuiciente spegnere la caldaia quando e' in uso il camino.ringrazio e saluti
Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy
Messaggi di risposta:
Re: dubbi su tiraggio di Bagnolini geom. Giulio del 15/02/2008, 14:56Il tecnico ha ragione nel rappresentarle la possibilità di una interferenza tra camino e caldaia, anche se il termine "molto pericoloso" mi pare un attimo esagerato nel caso di una caldaia a gasolio.
Il camino infatti ha necessità esattamente come la caldaia di aria per la combustione. Nel caminetto tradizionale, essendo libera tale quantità è notevole e in qualche momento in cui la fiamma è più viva può richiedere ampi volumi d'aria. Se tutta la casa è sigillata è possibile che il camino richiami aria anche dalla caldaia(dalla sua presa d'aria o anche dal tubo di scarico della caldaia stessa). Si potrebbe quindi creare una potenziale interferenza che non è sicuramente positiva e potrebbe portare anche a problematiche come l'inversione di tiraggio con conseguente sbuffi di fumo all'interno dell'abitazione.
Cordialità
www.geocities.com/caminisenzafumo
Bagnolini geom. Giulio