  • Oggetto: "ritorno fumo da stufa a legna" di DANIELE del 24/04/2008, 21:51
    Buona sera, quando c'è forte vento,il fumo mi torna indietro dalla stufa e mi riempie la cucina di fumo. Ho una canna fumaria in refrattario alta 12m, il tubo verticale che esce dalla stufa alto 80cm poi curva a 90° e tubo orrizzontale 70cm che entra nella canna fumaria.Come posso risolvere questo problema? Grazie.

Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy

Messaggi di risposta:

Re: ritorno fumo da stufa a legna di Giovanni Iemmi del 25/04/2008, 23:33
se il problema si presenta in caso di vento, sicuramente dipende dal comignolo, magari non ha l'altezza giusta o le aperture correttamente dimensionate.