- Oggetto: "Nuovi problemi con Termocamino Clam ad Aria." di Claudio del 31/01/2009, 21:39
Insomma dopo un inizio perfetto,da Ottobre ad oggi,
son passato ultimamante da vetro totalmente nero,e sembra risolto,con la legna,
adesso succede che:
Valvola di apertura canna fumaria,
molto dura e sforza ad aprirsi.
Sebbene l'aria comburente esterna è tutta aperta,
e la valvola canna fumaria chiusa,piano piano
il fuoco si spegne completamente........
Qual'è il problema ora?la Canna Fumaria?.
Ma se apro la valvola tira che è una bellezza,
solo che ovviamente non mi scaldo più come prima.
Insomma non sò cosa far,sono andato nel pallone....
Cosa devo fare ora?
Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy
Messaggi di risposta:
Re: Nuovi problemi con Termocamino Clam ad Aria. di Gianni del 01/02/2009, 14:10Il concetto è che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca..
la valvola di chiusura della canna fumaria non va completamente chiusa perchè se blocchi il tiraggio, si interrompe anche il richiamo di aria combruente.
Devi trovare il giusto compromesso, parzializzare fino a che hai una buona resa e una combustione eccellente per poi regolare l'aria combruente per avere più o meno calore. Ma di solito l'aria combruente, una volta caldo il camino, si dovrebbe tenere chiusa e fare lavorare l'aria secondaria che assicura anche un vetro più pulito.