- Oggetto: "ritorno fumo dalla stufa con vento di tramontana" di Francesco del 12/04/2009, 19:23
Ho un camino di nove metri 15 x 20 cm.
col comignolo costituito da una semlice lastra di serizzo appoggiata su quattro punti
Quando spira il vento da Nord in presenza di folate forti mi ritorna il fumo dalla stufa.
sarà efficace costruire un allettone (tipo Spoiler)
per deviare le folate discendenti verso il cielo della lastra di copertura?
Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy
Messaggi di risposta:
Re: ritorno fumo dalla stufa con vento di tramontana di Giovanni Iemmi del 13/04/2009, 23:02io prima di tutto cercherei di capire se le dimensioni e la posizione del comignolo sono corrette, fuori dalla zona di reflusso dettata anche dalle normative (UNI10683) perchè se no, con altre "correzioni" rischi di non riolvere e magari creare altri problemi
per una prima valutazione occorrerebbe sapere:
- l'altezza del comignolo fuori tetto
- la distanza dal colmo