  • Oggetto: "temperatura canna fumaria" di Dante del 19/07/2009, 16:12
    Buongiorno a tutti
    Ho un piccolo problema riguardo ad una canna fumaria per un camino monoblocco ruegg
    in pratica il camino ha una canna di circa 7 metri con un diametro di 30 cm con gli ultimi 3 metri con canna in rame coibentata a doppia parete e rivestita con lana ceramicata.
    Ultimamente ho fatto isolare l'ultima soletta del tetto con del poliuretano espanso a spruzzo
    secondo voi una distanza media di 6 7 cm dall'isolamento è sufficente?
    mediamente una canna fumaria coibentata come la mia che temperatura puo' raggiungere esternamente?
    grazie

Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy

Messaggi di risposta:

Re: temperatura canna fumaria di Gianni del 19/07/2009, 20:04
Se vuoi levarti il pensiero prendi un "rotolino" di lana di roccia e fai un anello (usa quei 6-7 cm) intorno alla canna nel punto in cui vai a mettere il poliuretano. Avrai un isolamento al calore più che ottimo...