- Oggetto: "Tubo flessibile doppio strato per canna fumaria" di Pasquale del 28/02/2010, 19:51
Buonasera a tutti, ieri mattina sono venuti a casa gli installatori del nuovo camino per procedere alla posa, ma purtroppo non hanno potuto iniziare i lavori, affermando che nelle costruzioni di nuove case, il tubo da utilizzare nelle canne fumarie non può essere flessibile, inoltre sostengono che chi a posizionato il tubo lo ha installato all'incontrario, non rispettando la freccia di direzione fumi. Quindi il camino in questione non può essere installato finché non si procede ad un ripristino di tale tubo. Domanda ma io come faccio a capire se tale tubo è stato installato correttamente o no??? dato che ormai le frecce non sono più visibile, la direzione delle alette interne al tubo flessibile devono essere in giù o in sù. Se qualcuno mi può aiutare, mi farebbe molto felice.
Grazie e a presto
Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy
Messaggi di risposta:
Re: Tubo flessibile doppio strato per canna fumaria di Giovanni Iemmi del 28/02/2010, 22:20beh, se loro le hanno viste chiedigli di mostrartele! La norma attualmente in vigore, la UNI7129-2008 dice che il raccordo va fatto con tubo rigido, ma l'intubamento può essere fatto anche col flessibile interno liscio
Re: Tubo flessibile doppio strato per canna fumaria di germano del 05/03/2010, 21:12
le alette devono essere in giù. se ti hanno montato la canna fumaria con le alette in su puoi pretendere dall'installatore la sostituzione pese sue. ciao