Sulle nuove iris il CP non regola più niente visto che è attiva l'autoregolazione e la stufa lavora per obbiettivi sulle temperature dei fumi qindi i consumi dipendono solo ed esclusivamente dalla qualità del pellet e dalla potenza alla quale vien fatta lavorare la stufa.
Ciao
Rispondi al messaggio
- Re: Re: Re: Consumi Iris di Francesco del 20/01/2007, 15:20
Il CP lo tengo sul 2 Marca pellets Bruciolo della Latiesse,Temp. 23°.
Grazie
- Re: Re: Re: Re: Consumi Iris di zangi del 21/01/2007, 22:19
Come ti ho detto il CP non regola piu niente sulle iris commercializzate da settembre 2006 e piu precisamente quelle che montano il ventilatore tangenziale quindi lo puoi anche lasciare a zero. La stufa lavora per obbiettivi e più precisamente i fumi di scarico vengono mantenuti a 120 gradi in P1, 180 gradi in P2 e 220 in P3. Viene bruciato il quantitativo di pellet necessario a mantenere queste temperature, per questo ti dico che ormai i consumi sono legati alla qualità del pellet.
Ciao
- Re: Re: Re: Re: Re: Consumi Iris di Daniele del 21/01/2007, 23:34
Zangi la medesima cosa si può dire del pellbox2 che ho?
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Consumi Iris di zangi del 22/01/2007, 07:36
No, il pellbox non ha un sistema di autoregolazione e la quantità di pellet viene regolata dal parametro CP. Tieni presente che ogni punto aumenta o diminuisce il carico di circa il 7%