  • Oggetto: "Vecchia canna fumaria in mattoni" di Massimo del 15/01/2014, 01:11
    Buongiorno,
    sto ristrutturando una vecchia casa colonica dove c'e un camino a focolare aperto con una canna fumaria ricavata in una parete esterna di mattoni pieni. Le dim. della canna fumaria sono circa 35x25 alla base per arrivare a 27x27 al comignolo, per un totale di 7m circa. Vorrei installare un monoblocco a legna nel vecchio camino, con una potenza nominale di circa 10kw.
    E' assolutamente necessario intubare il camino?
    Si noti che ora lo sto usando con una stufa a legna (4kw, scarico fumi del 12)in modo saltuario, il tiraggio è buono e non ci sono macchie sui muri.
    Grazie in anticipo per la cortese risposta.

Rispondi al messaggio

  • Re: Vecchia canna fumaria in mattoni di Giovanni Iemmi del 15/01/2014, 13:14
    si, l'installazione del nuovo focolare è soggetta al DM37/08, deve essere effettuata da un professionista che al termine deve rilasciare la Dichiarazione di Conformità, di conseguenza, anche la canna fumaria a cui ci si collega deve essere messa a norma
    • Re: Re: Vecchia canna fumaria in mattoni di Massimo del 15/01/2014, 17:45
      Grazie per la risposta così veloce.
      Vorrei approfittare ancora un po' della sua gentilezza....
      -1 La normativa impone un intubamento con tubi in acciaio rigidi o permette anche i flessibili a doppia parete con interno liscio, per i monoblocchi a legna?
      -2 Dato che devo rifare il tetto ora, e quindi anche i comignoli, se predispongo subito l'intubamento, magari con un tubo di diametro 25(il massimo che si può) e poi installo questo autunno un monoblocco che richiede da specifiche un diametro uscita fumi di 16 (es. Nordica micro 80), il camino funzionerà ?
      -3 Il monoblocco sarà al piano terra, in mansarda c'è ora una stufa a legna che entra con lo scarico fumi nella stessa canna fumaria. Ora viene accesa quando il camino al piano terra è spento. Non c'è verso di fare entrare lo scarico della stufa nello stesso tubo d'acciaio che servirà il monoblocco ?
      Le ho dato un po' di lavoro... le dico grazie in anticipo.
      Massimo
      • Re: Re: Re: Vecchia canna fumaria in mattoni di Giovanni Iemmi del 16/01/2014, 12:02
        allora, provo ad andare con ordine per non dimenticare nulla:
        1- il tubo flessibile (ovviamente doppio strato interno liscio) è ammesso se non si può usare il rigido (disassamenti, curve o altri impedimenti) e comunque non deve essere collegato direttamente sul monoblocco, ma il primo tratto deve essere rigido
        2- un cambiamento di diametro così grande (da 160 a 250), può far perdere temperatura e quindi velocità ai fumi e di conseguenza creare problemi di condensa, io lo eviterei
        3- no, ogni apparecchio deve avere una canna indipendente, l'unica deroga ammessa è per l'abbinamento caminetto-barbecue
        • Re: Re: Re: Re: Vecchia canna fumaria in mattoni di Massimo del 16/01/2014, 22:57
          Veramente gentile e preparato, grazie.
          Per quanto riguarda il punto 3- ogni apparecchio deve avere una canna indipendente... ok, questa è la normativa e se non la rispetti in caso di incidente avrai un sacco di problemi.
          Ma quali sono i motivi che hanno fatto nascere questa norma? Sicurezza ? Possibilità di ritorno fumi attraverso l'apparecchio superiore quando quello inferiore è acceso ? Non capisco. A cosa posso andare incontro se tengo il monoblocco spento al piano terreno e uso una stufa in mansarda che scarica nella stessa canna del monoblocco ? Oppure viceversa, accendo il monoblocco con la stufa spenta?
          Grazie di nuovo.
          Massimo
          • Re: Re: Re: Re: Re: Vecchia canna fumaria in mattoni di Giovanni Iemmi del 17/01/2014, 00:40
            premesso che il dimensionamento venga fatto correttamente, in realtà se gli apparecchi sono entrambi chiusi e se non vengono usati contemporaneamente, problemi non ce ne sarebbero. Il rischio di ritorno di fumi è piuttosto remoto. Usarli contemporaneamente potrebbe invece oltre alla condensa, creare problemi di "prevalenza" di un apparecchio sull'altro