Forum

Cerca nel forum:
or and

Vai alla radice del thread

Vai al messaggio precedente

  • Oggetto: "Re: Re: Vecchia canna fumaria in mattoni" di Massimo del 15/01/2014, 17:45
    Grazie per la risposta così veloce.
    Vorrei approfittare ancora un po' della sua gentilezza....
    -1 La normativa impone un intubamento con tubi in acciaio rigidi o permette anche i flessibili a doppia parete con interno liscio, per i monoblocchi a legna?
    -2 Dato che devo rifare il tetto ora, e quindi anche i comignoli, se predispongo subito l'intubamento, magari con un tubo di diametro 25(il massimo che si può) e poi installo questo autunno un monoblocco che richiede da specifiche un diametro uscita fumi di 16 (es. Nordica micro 80), il camino funzionerà ?
    -3 Il monoblocco sarà al piano terra, in mansarda c'è ora una stufa a legna che entra con lo scarico fumi nella stessa canna fumaria. Ora viene accesa quando il camino al piano terra è spento. Non c'è verso di fare entrare lo scarico della stufa nello stesso tubo d'acciaio che servirà il monoblocco ?
    Le ho dato un po' di lavoro... le dico grazie in anticipo.
    Massimo

Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy

Messaggi di risposta:

Re: Re: Re: Vecchia canna fumaria in mattoni di Giovanni Iemmi del 16/01/2014, 12:02
allora, provo ad andare con ordine per non dimenticare nulla:
1- il tubo flessibile (ovviamente doppio strato interno liscio) è ammesso se non si può usare il rigido (disassamenti, curve o altri impedimenti) e comunque non deve essere collegato direttamente sul monoblocco, ma il primo tratto deve essere rigido
2- un cambiamento di diametro così grande (da 160 a 250), può far perdere temperatura e quindi velocità ai fumi e di conseguenza creare problemi di condensa, io lo eviterei
3- no, ogni apparecchio deve avere una canna indipendente, l'unica deroga ammessa è per l'abbinamento caminetto-barbecue
  • Re: Re: Re: Re: Vecchia canna fumaria in mattoni di Massimo del 16/01/2014, 22:57
    Veramente gentile e preparato, grazie.
    Per quanto riguarda il punto 3- ogni apparecchio deve avere una canna indipendente... ok, questa è la normativa e se non la rispetti in caso di incidente avrai un sacco di problemi.
    Ma quali sono i motivi che hanno fatto nascere questa norma? Sicurezza ? Possibilità di ritorno fumi attraverso l'apparecchio superiore quando quello inferiore è acceso ? Non capisco. A cosa posso andare incontro se tengo il monoblocco spento al piano terreno e uso una stufa in mansarda che scarica nella stessa canna del monoblocco ? Oppure viceversa, accendo il monoblocco con la stufa spenta?
    Grazie di nuovo.
    Massimo
    • Re: Re: Re: Re: Re: Vecchia canna fumaria in mattoni di Giovanni Iemmi del 17/01/2014, 00:40
      premesso che il dimensionamento venga fatto correttamente, in realtà se gli apparecchi sono entrambi chiusi e se non vengono usati contemporaneamente, problemi non ce ne sarebbero. Il rischio di ritorno di fumi è piuttosto remoto. Usarli contemporaneamente potrebbe invece oltre alla condensa, creare problemi di "prevalenza" di un apparecchio sull'altro