- Oggetto: "Re: Re: stufa iris-edilkamin in blocco H1" di roberto del 10/12/2006, 19:09
Si grazie, mi servirebbe proprio sapere come regolare i parametri.
Il tubo dovrebbe essere a norma, nel senso che è in acciaio, è collegato all'uscita da 8 della stufa ed entra, all'altezza di circa 2 metri, in una canna fumaria preesistente (di 18 cm di diametro). In tutto ci sono tre curve a 90 gradi, la prima all'uscita della stufa, col suo tappo condensa, la seconda all'altezza del raccordo con la canna fumaria, la quale poi curva ancora e va dritta fino al tetto (saranno almeno 7 metri).
Spero non ci sia un problema di depressione dal passaggio dagli 8 ai 18 cm di diametro, cosa che, mi disse il tecnico del CAT, in alcuni casi succede.
Ciao
Rispondi al messaggio
- Re: Re: Re: stufa iris-edilkamin in blocco H1 di Frank del 11/12/2006, 10:43
ti do le indicazioni per regolare il parametro SF. Non toccare altro !
-in stand-by premi A/m alcuni secondi, compare "Ts"
-premi Clessidra, compare PA
-premi ripetutamente A/m fino ad avere "13" sul display
-premi Clessidra
-premi Clessidra varie volte fino ad avere SF (Flusso aria)
-il parametro deve essere 10, se non lo è lo puoi regolare premendo A/m fino ad avere 10
-alla fine premi alcuni secondi Clessidra per uscire dai parametri.
Se è già settato su 10 puo' anche essere un difetto della scheda elettronica ( succede e non di rado...)