- Oggetto: "Re: Re: Re: kalorina tatano" di EBK del 22/04/2009, 15:36
Esagerata!
La 40'000 è sufficiente. Fatti installare un bel puffer, almeno 1000 lt che fungerà "da elastico" tra impianto e caldaia.
Vai sull'elettronica. quello che risparmi con la meccanica devi comunque poi prevederlo sull'impianto. L'elettronica ti offre poi tutta una serie di vantaggi che le meccaniche non hanno:
- Modulazione
- Accensione automatica
- Controllo mancata accensione
- 3 tipi di ricette (programmi)
- Regolazioni più accurate
Rispondi al messaggio
- Re: Re: Re: Re: kalorina tatano di EBK del 22/04/2009, 15:39
..e poi dimenticavo una cosa molto importante:
Fatti consegnare la 2203, omologata come 34,7 kW ma identica in tutto e per tutto alla 2204. Così, eviti il locale a norma ISPESL...
- Re: Re: Re: Re: kalorina tatano di antonio del 23/04/2009, 14:35
la 40.000 è giusta per il puffer pero metterei uno da 500 litri tipo tank in tank sicuramente elettronica l'impianto è simile ma volete mettere la comodità di una elettronica!!!
- Re: Re: Re: Re: Re: kalorina tatano di EBK del 24/04/2009, 15:03
Un puffer da 500lt per una casa da 250 mq, quindi già con parecchia acqua, allacciato ad una caldaia da 40'000 kcal/h sarebbero soldi sprecati. Tanto vale mettere uno scambiatore a piastre!
Almeno 1000 lt, se non 1500 (specie se si vuole utilizzare a legna).
Il tank per l'acqua calda sanitaria, nel 500 lt, è di "solamente" 140 lt in genere. Nel 1000lt, abbiamo 220 lt di ACS. Per una casa che avrà sicuramente 2-3 bagni, è meglio.