    Un puffer da 500lt per una casa da 250 mq, quindi già con parecchia acqua, allacciato ad una caldaia da 40'000 kcal/h sarebbero soldi sprecati. Tanto vale mettere uno scambiatore a piastre!
    Almeno 1000 lt, se non 1500 (specie se si vuole utilizzare a legna).
    Il tank per l'acqua calda sanitaria, nel 500 lt, è di "solamente" 140 lt in genere. Nel 1000lt, abbiamo 220 lt di ACS. Per una casa che avrà sicuramente 2-3 bagni, è meglio.