  • Oggetto: "Re: caldaia a legna" di tekneri del 03/10/2007, 21:53
    sì è possibile, ma io ti consiglio prima di rivolgerti ad un termotecnico.

    Avendo già il vaso aperto, non hai bisogno di separazioni idrauliche (le caldaie/termocamini a legna è più sicuro farle andare a vaso aperto).
    Inoltre va verificata la somma di potenze, ovvero se la potenza delle due caldaie sommata supera i 35 kw è necessario un locale centrale termica.

    Oppure le monti in parallelo con una commutazione elettrica basata sun relè monostatico: se circolatore caldaia a legna ON allora caldaia a gasolio OFF.Last but no last, se la caldaia a legna è senza accumulo tampone, assicurati che il circolatore sia comandato dal termostato caldaia a legna e non dal cronotermostato ambiente, ergo quando la legna brucia il circolatore DEVE smaltire il calore (meglio ancora se con gruppo di soccorso UPS tipo questo http://www.atmos.cz/prislusenstvi.phtml?italian).

    Prima vai cmq da un termotecnico, lascia stare i pareri da bar ;-)