  • Oggetto: "calcolo Kw stufa" di Michele del 09/10/2009, 13:26
    Buongiorno a tutti.
    Devo ristrutturare una casa in montagna di due piani a 1200m s.l.m. di 60 m2 x 2.40 di altezza (150mc) e dovendo pensare a come scaldarla ho cominciato a guardare qualche stufa/termostufa/caldaia. Il mio problema è questo: i rivenditori mi parlano di 32 Kcal a metro cubo ma non penso sia uguale se la stufa la metto a 200m o a 1200m e inoltre la mia casa sarà abitata solamente il fine settimana trovando quindi delle temperature molto rigide anche all'interno (prima scaldo meglio è).la casa va ricostruita quindi vedrò di isolarla al meglio e mettere dei buoni vetri ma volevo sapere a grandi linee( so che ci vorrebbe il calcolo di untecnico) quante Kcal/mc devo considerare per dimensionare la mia fonte di calore.

Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy

Messaggi di risposta:

Re: calcolo Kw stufa di Giovanni Iemmi del 09/10/2009, 19:05
ad occhio e croce, per le caratteristiche che hai descritto (considerando già il buon isolamento che hai in programma) ti basterà un apparecchio da 6 kw (massimo 7 kw). Fai solo attenzione a guardare la potenza nominale e non la massima
  • Re: Re: calcolo Kw stufa di michele del 12/10/2009, 19:23
    Ma non ti sembrano pochi?
    Considera che d'inverno potrei trovare anche 3-4 gradi all'interno con temperatura esterna parecchio sotto lo zero...e la casa in inverno non prende il sole.Io pensavo di stare almeno su una da 10 Kw.
    Ciao
    • Re: Re: Re: calcolo Kw stufa di Giovanni Iemmi del 12/10/2009, 20:46
      beh, io come ho scritto, tenevo già conto della miglioria che vuoi fare nell'isolamento. Un leggero sovradimensionamento non guasta mai in quelle condizioni, ma attento a non eagerare, altrimenti potresti poi avere problemi nella gestione del calore della stufa
      • Re: Re: Re: Re: calcolo Kw stufa di michele del 12/10/2009, 21:35
        hai ragione ma mi sono indirizzato verso una normale stufa a pellet(causa costi) e ho notato che almeno 2/3 Kw di minima potenza c'è in tutte quindi pensavo di prenderne una con la potenza massima di circa 10 Kw. Non dovrei aver problemi a gestire il calore con una stufa del genere(correggimi se sbaglio).
        • Re: Re: Re: Re: Re: calcolo Kw stufa di Giovanni Iemmi del 13/10/2009, 00:42
          no no, non ti correggo affatto, anche perchè sei tornato esattamente a ciò che ti avevo detto in partenza...10kw di potenza massima significa 7 (o forse anche solo 6) di nominale :-)
          • Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo Kw stufa di michele del 13/10/2009, 13:12
            O.k. Grazie dei consigli.
            Posso chiederti come fai a calcolare la potenza nominale? Nelle stufe che ho visto io le potenze segnate sono solo minima e massima e poi trovo il rendimento (che è circa 80/90% in tutte le stufe). Ora se prendo la potenza massima a cosa è riferita? al pellet che riesce a bruciare e quindi devo togliere la % di rendimento persa? Anche così da 10Kw calcolo l'80% e ottengo 8Kw mentre tu mi parli di 6-7 Kw. Mi aiuti a capire.
            Grazie
            • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo Kw stufa di Giovanni Iemmi del 14/10/2009, 00:18
              sinceramente non lo so con esattezza, ma un tecnico francese molto esperto anni fa mi spiegò che mediamente bisogna togliere un 25% sugli apparecchi a convezione e circa un 30% su quelli solo radianti. Non so se ha qualche relazione con il rendimento. Magari qualcuno piu' tecnico ci illuminerà