  • Oggetto: "Re: Re: Vecchia canna fumaria in mattoni" di Massimo del 15/01/2014, 17:45
    Grazie per la risposta così veloce.
    Vorrei approfittare ancora un po' della sua gentilezza....
    -1 La normativa impone un intubamento con tubi in acciaio rigidi o permette anche i flessibili a doppia parete con interno liscio, per i monoblocchi a legna?
    -2 Dato che devo rifare il tetto ora, e quindi anche i comignoli, se predispongo subito l'intubamento, magari con un tubo di diametro 25(il massimo che si può) e poi installo questo autunno un monoblocco che richiede da specifiche un diametro uscita fumi di 16 (es. Nordica micro 80), il camino funzionerà ?
    -3 Il monoblocco sarà al piano terra, in mansarda c'è ora una stufa a legna che entra con lo scarico fumi nella stessa canna fumaria. Ora viene accesa quando il camino al piano terra è spento. Non c'è verso di fare entrare lo scarico della stufa nello stesso tubo d'acciaio che servirà il monoblocco ?
    Le ho dato un po' di lavoro... le dico grazie in anticipo.
    Massimo

Rispondi al messaggio

  • Re: Re: Re: Vecchia canna fumaria in mattoni di Giovanni Iemmi del 16/01/2014, 12:02
    allora, provo ad andare con ordine per non dimenticare nulla:
    1- il tubo flessibile (ovviamente doppio strato interno liscio) è ammesso se non si può usare il rigido (disassamenti, curve o altri impedimenti) e comunque non deve essere collegato direttamente sul monoblocco, ma il primo tratto deve essere rigido
    2- un cambiamento di diametro così grande (da 160 a 250), può far perdere temperatura e quindi velocità ai fumi e di conseguenza creare problemi di condensa, io lo eviterei
    3- no, ogni apparecchio deve avere una canna indipendente, l'unica deroga ammessa è per l'abbinamento caminetto-barbecue
    • Re: Re: Re: Re: Vecchia canna fumaria in mattoni di Massimo del 16/01/2014, 22:57
      Veramente gentile e preparato, grazie.
      Per quanto riguarda il punto 3- ogni apparecchio deve avere una canna indipendente... ok, questa è la normativa e se non la rispetti in caso di incidente avrai un sacco di problemi.
      Ma quali sono i motivi che hanno fatto nascere questa norma? Sicurezza ? Possibilità di ritorno fumi attraverso l'apparecchio superiore quando quello inferiore è acceso ? Non capisco. A cosa posso andare incontro se tengo il monoblocco spento al piano terreno e uso una stufa in mansarda che scarica nella stessa canna del monoblocco ? Oppure viceversa, accendo il monoblocco con la stufa spenta?
      Grazie di nuovo.
      Massimo
      • Re: Re: Re: Re: Re: Vecchia canna fumaria in mattoni di Giovanni Iemmi del 17/01/2014, 00:40
        premesso che il dimensionamento venga fatto correttamente, in realtà se gli apparecchi sono entrambi chiusi e se non vengono usati contemporaneamente, problemi non ce ne sarebbero. Il rischio di ritorno di fumi è piuttosto remoto. Usarli contemporaneamente potrebbe invece oltre alla condensa, creare problemi di "prevalenza" di un apparecchio sull'altro

Torna al forum